변압기 보호용 비율차동계전기를 사용하여 △-Y 결선의 변압기를 보호하려… | [전기기사 필기] 21년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 21년 3회차
변압기 보호용 비율차동계전기를 사용하여 △-Y 결선의 변압기를 보호하려고 한다. 이때 변압기 1, 2차측에 설치하는 변류기의 결선 방식은? (단, 위상 보정기능이 없는 경우이다.)
1
△ - △
2
△ - Y
3
Y - △
4
Y - Y
해설
변압기가 △-Y로 결선되면 1차와 2차 사이에 위상차가 발생하므로, 비율차동계전기가 오동작하지 않으려면 변류기 결선으로 이 위상차를 보정해야 한다. 위상 보정기능이 없는 경우 변압기 1차측 변류기를 Y로, 2차측 변류기를 △로 결선하여 변압기의 위상차를 상쇄시킨다.