단락용량 3000MVA인 모선의 전압이 154kV라면 등가 모선 임피던스(Ω)는 약 얼마인가?
5.81
6.21
7.91
8.71
3상 단락용량은 Ps=3VIsP_s=\sqrt{3}VI_sPs=3VIs이고 단락전류가 Is=V/3ZI_s=\dfrac{V/\sqrt{3}}{Z}Is=ZV/3이므로, 두 식을 합치면Ps=3V⋅V3Z=V2ZP_s=\sqrt{3}V\cdot\dfrac{V}{\sqrt{3}Z}=\dfrac{V^2}{Z}Ps=3V⋅3ZV=ZV2여기서 VVV는 선간전압, ZZZ는 1상 환산 임피던스이다. 임피던스에 대해 풀면Z=V2PsZ=\dfrac{V^2}{P_s}Z=PsV2대입하면Z=(154×103)23000×106=2.3716×10103×109≈7.91 [Ω]Z=\dfrac{(154\times10^3)^2}{3000\times10^6}=\dfrac{2.3716\times10^{10}}{3\times10^9}\approx7.91\,[\Omega]Z=3000×106(154×103)2=3×1092.3716×1010≈7.91[Ω]