단락용량 3000MVA인 모선의 전압이 154kV라면 등가 모선 임피던스(Ω)는 약 얼마인가?
1
5.81
2
6.21
3
7.91
4
8.71
해설

3상 단락용량은 Ps=3VIsP_s=\sqrt{3}VI_s이고 단락전류가 Is=V/3ZI_s=\dfrac{V/\sqrt{3}}{Z}이므로, 두 식을 합치면
Ps=3VV3Z=V2ZP_s=\sqrt{3}V\cdot\dfrac{V}{\sqrt{3}Z}=\dfrac{V^2}{Z}
여기서 VV는 선간전압, ZZ는 1상 환산 임피던스이다. 임피던스에 대해 풀면
Z=V2PsZ=\dfrac{V^2}{P_s}
대입하면
Z=(154×103)23000×106=2.3716×10103×1097.91[Ω]Z=\dfrac{(154\times10^3)^2}{3000\times10^6}=\dfrac{2.3716\times10^{10}}{3\times10^9}\approx7.91\,[\Omega]