변압기의 등가회로 구성에 필요한 시험이 아닌 것은? | [전기기사 필기] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 22년 1회차
변압기의 등가회로 구성에 필요한 시험이 아닌 것은?
1
단락시험
2
부하시험
3
무부하시험
4
권선저항 측정
해설

변압기의 등가회로를 구성하려면 여자어드미턴스를 구하는 무부하시험, 누설임피던스를 구하는 단락시험, 그리고 저항분을 별도로 구하는 권선저항 측정이 필요하다. 부하시험은 실제 부하를 걸어 특성을 확인하는 시험으로 등가회로 정수를 구하는 데는 사용하지 않는다.