다음 중 동작속도가 가장 느린 계전 방식은? | [전기기사 필기] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 22년 1회차
다음 중 동작속도가 가장 느린 계전 방식은?
1
전류 차동 보호 계전 방식
2
거리 보호 계전 방식
3
전류 위상 비교 보호 계전 방식
4
방향 비교 보호 계전 방식
해설
전류차동·전류위상비교·방향비교 방식은 선로 양단의 정보를 통신선으로 주고받아 고장이 보호구간 안인지 밖인지를 곧바로 판별하는 파일럿 계전방식이므로, 구간 전체를 시간 지연 없이 고속으로 차단한다.
이에 비해 거리 보호 계전 방식은 각 단자에서 본 임피던스만으로 고장 위치를 추정하므로 측정 오차를 감안해 보호범위를 단계(1단·2단·3단)로 나누고, 자기 구간 밖은 후비보호로서 한시를 두어 동작시킨다.
이 한시 협조 때문에 나열된 방식 중 동작속도가 가장 느리다.