최대 사용전압이 10.5kV를 초과하는 교류의 회전기 절연내력을 시험하… | [전기기사 필기] 22년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 22년 2회차
최대 사용전압이 10.5kV를 초과하는 교류의 회전기 절연내력을 시험하고자 한다. 이때 시험전압은 최대사용전압의 몇 배의 전압으로 하여야 하는가? (단, 회전변류기는 제외한다.)
1
1
2
1.1
3
1.25
4
1.5
해설

회전기의 절연내력 시험전압은 최대사용전압에 배수를 곱해 정한다.
최대사용전압 7kV 이하: 최대사용전압의 1.5배(500V 미만이 되면 500V)
최대사용전압 7kV 초과: 최대사용전압의 1.25배(10500V 미만이 되면 10500V)
최대사용전압이 10.5kV를 초과하면 당연히 7kV 초과 구간이므로 배수는 1.25배이다. 이때 시험전압은 1.25×10500=131251.25\times 10500=13125V보다 크므로 최저 10500V라는 하한 규정에도 걸리지 않고, 곱셈값이 그대로 시험전압이 된다.
1.5배는 7kV 이하 회전기에 적용되는 배수이다. 회전변류기는 직류측 최대사용전압의 1배인 교류전압(500V 미만이면 500V)으로 시험하도록 따로 정해져 있어 문제에서 제외한 것이다.
시험은 권선과 대지 사이에 이 전압을 연속하여 10분간 가해 견디는지로 판정한다.