사용전압이 400V 이하인 저압 옥측전선로를 애자공사에 의해 시설하는 … | [전기기사 필기] 22년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 22년 2회차
사용전압이 400V 이하인 저압 옥측전선로를 애자공사에 의해 시설하는 경우 전선 상호 간의 간격은 몇 m 이상이어야 하는가? (단, 비나 이슬에 젖지 않는 장소에 사람이 쉽게 접촉될 우려가 없도록 시설한 경우이다.)
1
0.025
2
0.045
3
0.06
4
0.12
해설
저압 옥측전선로를 애자공사로 시설할 때의 이격 기준은 전선 상호 간의 간격과 전선과 조영재 사이의 이격거리로 나뉘며, 시설 장소 조건에 따라 달라지는 것은 주로 후자이다.
사용전압 400V 이하에서
비나 이슬에 젖지 않는 장소에 사람이 쉽게 접촉될 우려가 없도록 시설한 경우: 전선 상호 간의 간격 0.06m, 전선과 조영재 사이의 이격거리 0.025m
그 밖의 경우: 전선 상호 간의 간격 0.06m, 전선과 조영재 사이의 이격거리 0.045m
따라서 묻고 있는 전선 상호 간의 간격은 0.06m 이상이다.
0.025m와 0.045m는 전선과 조영재 사이의 이격거리이지 전선끼리의 간격이 아니고, 0.12m는 사용전압 400V를 넘고 시설 조건이 나쁜 장소에서의 전선 상호 간격이므로 구분해야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.