정전용량 0.01μF/km, 길이 173.2km, 선간전압 60kV, … | [전기기사 필기] 22년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 22년 2회차
정전용량 0.01μF/km, 길이 173.2km, 선간전압 60kV, 주파수 60Hz인 3상 송전선로의 충전전류는 약 몇 A 인가?
1
6.3
2
12.5
3
22.6
4
37.2
해설
충전전류는 각 상의 정전용량에 상전압이 걸려 흐르는 전류이므로 로 계산한다. 선간전압을 그대로 넣지 않는 것이 요점이다.
선로 전체의 정전용량은
F
대입하면
A
상전압 대신 선간전압 60 kV 를 넣으면 배인 39 A 가 되어 보기에 없다.