모두CBT

에너지 절약의 일환으로 실내 공기를 재순환시켜 외부 공기와 혼합하여 공… | [산업위생관리산업기사 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[산업위생관리산업기사 필기] 15년 1회차
에너지 절약의 일환으로 실내 공기를 재순환시켜 외부 공기와 혼합하여 공급하는 경우가 많다. 재순환 공기 중 CO2의 농도가 700ppm, 급기 중 CO2의 농도가 600ppm이었다면 급기 중 외부 공기 함량은 몇 %인가? (단, 외부 공기중 CO2의 농도는 300ppm이다.)
1
25%
2
43%
3
50%
4
86%
해설

급기(공급 공기)는 외부 공기와 재순환 공기가 혼합된 것이므로, 외부 공기의 비율을 xx라 하면 600=300x+700(1x)600 = 300x + 700(1-x)가 성립한다.

이를 정리하면 600=700400x600 = 700 - 400x, x=100400=0.25x = \dfrac{100}{400} = 0.25로, 급기 중 외부 공기 함량은 25%로 계산된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.