플랜지가 붙은 일반적인 형태의 외부식후드(원형 또는 정사각형)가 공간에 위치하고 있다. 개구면의 단면적이 0.5m3이고, 개구면으로부터 50cm되는 거리에서의 제어 속도를 0.3m/s가 되도록 설계하려고 한다. 이 후드의 필요환기량은 약 얼마인가?
1
56.3m3/min
2
40.5m3/min
3
36.7m3/min
4
25.2m3/min
해설
플랜지가 부착된 외부식 후드의 필요환기량은 로 구한다. 여기서 제어거리 , 개구면적 , 제어속도 이다.
으로 계산된다.