플랜지가 붙은 1/4 원주형 슬롯형 후드가 있다. 포착거리가 30cm이… | [산업위생관리산업기사 필기] 15년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[산업위생관리산업기사 필기] 15년 2회차
플랜지가 붙은 1/4 원주형 슬롯형 후드가 있다. 포착거리가 30cm이고, 포착속도가 1m/s일 때 필요송풍량(m3/min)은 약 얼마인가?(단, 슬롯의 폭은 0.1m, 길이는 0.9m)
1
25.9
2
45.4
3
66.4
4
81.0
해설

플랜지가 부착된 슬롯형 후드가 벽·바닥 등에 의해 유입기류가 1/4 원주 형태로 제한되는 경우, 필요송풍량은 Q=1.6×L×V×XQ = 1.6 \times L \times V \times X 식으로 구한다. (L: 슬롯 길이, V: 포착속도, X: 포착거리, 단위는 m, m/s)

슬롯 길이 0.9m, 포착속도 1m/s, 포착거리 0.3m를 대입하면 Q=1.6×0.9×1×0.3=0.432 m3/sQ = 1.6 \times 0.9 \times 1 \times 0.3 = 0.432\ m^3/s이다.

이를 분당 유량으로 환산하면 Q=0.432×6025.9 m3/minQ = 0.432 \times 60 \approx 25.9\ m^3/min이 된다.