복합환기시설의 합류점에서 각 분지관의 정압차가 5~20%일 때 정압평형… | [산업위생관리산업기사 필기] 15년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[산업위생관리산업기사 필기] 15년 3회차
복합환기시설의 합류점에서 각 분지관의 정압차가 5~20%일 때 정압평형이 유지되도록 하는 방법으로 가장 적절한 것은?
1
압력손실이 적은 분지관의 유량을 증가시킨다.
2
압력손실이 적은 분지관의 직경을 작게 한다.
3
압력손실이 많은 분지관의 유량을 증가시킨다.
4
압력손실이 많은 분지관의 직경을 작게 한다.
해설

합류점에서 각 분지관의 정압차가 5~20% 범위인 경우에는 덕트 직경을 재설계하기보다 압력손실이 적은(저항이 작은) 분지관 쪽의 유량을 증가시켜 정압 균형을 맞추는 방법을 사용한다.

정압차가 5% 이내로 작으면 그대로 두어도 무방하고, 20%를 초과할 정도로 크면 분지관의 직경을 재설계하는 것이 일반적이며, 5~20% 구간에서는 유량 조절을 통한 균형 유지가 적절하다.