국소배기장치의 설계 시 후드의 성능을 유지하기 위한 방법이 아닌 것은?
1
제어속도의 유지
2
송풍기 용량의 확보
3
주위의 방해기류 제어
4
후드의 기구면적 최대화
해설

후드의 성능을 유지하려면 오염물질을 포집할 수 있는 제어속도를 확보하고, 이를 뒷받침할 송풍기 용량을 갖추어야 하며, 주위의 방해기류를 최소화해야 한다.

반면 후드 개구면적을 무작정 넓히면 동일한 송풍량 대비 개구면 유속과 발생원에 미치는 제어속도가 오히려 낮아져 포집 효율이 떨어지므로, 개구면적 최대화는 후드 성능 유지 방법으로 적절하지 않다.