모두CBT

플랜지가 부착된 슬롯형 후드의 필요송풍량은 플랜지가 없는 슬롯형 후드에… | [산업위생관리산업기사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[산업위생관리산업기사 필기] 16년 2회차
플랜지가 부착된 슬롯형 후드의 필요송풍량은 플랜지가 없는 슬롯형 후드에 비하여 필요송풍량이 몇 % 가 감소되는가? (단, 기타 조건의 변화는 없다.)
1
15%
2
20%
3
30%
4
45%
해설

슬롯형(외부식 슬롯) 후드의 필요송풍량은 플랜지가 없는 경우 Q=3.7LVcXQ = 3.7\,L\,V_c\,X, 플랜지가 부착된 경우 Q=2.6LVcXQ = 2.6\,L\,V_c\,X로 계산한다(LL: 슬롯 길이, VcV_c: 제어속도, XX: 오염원까지의 거리).

따라서 감소율은 3.72.63.70.297\dfrac{3.7 - 2.6}{3.7} \approx 0.297, 즉 약 30%이다.

플랜지를 부착하면 후드 뒤쪽에서 빨려 들어오는 불필요한 기류가 차단되어, 같은 제어속도를 확보하면서도 더 적은 송풍량으로 오염물질을 포집할 수 있다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.