원형이나 정사각형의 후드인 경우 필요 환기량은 Dalla Valle 공… | [산업위생관리산업기사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[산업위생관리산업기사 필기] 16년 2회차
원형이나 정사각형의 후드인 경우 필요 환기량은 Dalla Valle 공식 (Q=V(10x2+A)을 활용한다. 이 공식은 오염원에서 후드까지의 거리가 닥트직경의 몇 배 이내일 때만 유효한가?
1
1.5배
2
2.5배
3
3.5배
4
5.0배
해설
Dalla Valle 공식(Q = V(10x²+A))은 후드로부터 오염원까지의 거리가 비교적 가까운 경우에만 실제 유입속도를 정확히 예측한다. 이 공식이 유효하다고 인정되는 범위는 오염원과 후드 사이의 거리가 덕트(개구면) 직경의 1.5배 이내인 경우로 알려져 있다.
거리가 이 범위를 넘어서면 후드 주변 기류의 영향이 커져 공식으로 산출한 유량이 실제 필요송풍량과 크게 어긋나게 된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.