다음 그림의 송풍기 성능곡선에 대한 설명으로 맞는 것은?
문제 이미지
1
너무 큰 송풍기를 선정하고 시스템 압력손실도 과대평가된 경우이다.
2
시스템 곡선의 예측은 적절하나 성능이 약한 송풍기를 선정하여 송풍량이 적게 나오는 경우이다.
3
설계단계에서 예측했던 시스템 요구곡선이 잘 맞고, 송풍기의 선정도 적절하여 원했던 송풍량이 나오는 경우이다.
4
송풍기의 선정은 적절하나 시스템의 압력손실 예측이 과대평가되어 실제로는 압력손실이 작게 걸려 송풍량이 예상보다 많이 나오는 경우이다.
해설

그림에서 우상향하는 시스템 요구곡선과 우하향하는 송풍기 성능곡선이 만나는 점이 실제 동작점(Actual)이고, 설계에서 원했던 점(Desired)은 그보다 오른쪽 위에 찍혀 있습니다.

중요한 것은 Desired 점이 시스템 요구곡선의 연장선 위에 놓여 있다는 점입니다. 이는 설계 때 예측한 압력손실 특성이 실제 시스템과 잘 맞았다는 뜻입니다.

그런데도 동작점이 왼쪽 아래로 내려온 것은 송풍기 성능곡선이 원하는 점을 지나지 못할 만큼 낮게 형성되어 있기 때문입니다. 즉 시스템 예측은 적절했으나 용량이 부족한 송풍기를 선정해 송풍량이 목표보다 적게 나오는 상황입니다.

만약 시스템 압력손실을 과대평가했다면 Desired 점은 성능곡선 위에 놓이되 시스템 요구곡선보다 위쪽(왼쪽)으로 벗어나 찍히고 실제 송풍량은 오히려 더 많이 나오게 되므로, 그림과는 다른 형태가 됩니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.