모두CBT

대기의 이산화탄소 농도가 0.03%, 실내 이산화탄소의 농도가 0.3%… | [산업위생관리산업기사 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[산업위생관리산업기사 필기] 17년 1회차
대기의 이산화탄소 농도가 0.03%, 실내 이산화탄소의 농도가 0.3%일 때, 한사람의 시간당 이산화탄소 배출량이 21L라면, 1인 1시간당 필요환기량(m3/hrㆍ인)은 약 얼마인가?
1
5.4
2
7.8
3
9.2
4
11.4
해설

필요환기량은 Q=MCsCoQ = \dfrac{M}{C_s - C_o}로 구하며, M은 오염물질 발생량, CsC_s는 실내 허용농도, CoC_o는 외기(대기) 농도이다.

발생량 21L/hr을 농도차 (0.0030.0003)=0.0027(0.003-0.0003)=0.0027로 나누면 Q=21/0.00277778Q = 21 / 0.0027 \approx 7778 L/hr, 즉 약 7.8 m³/hr로 계산된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.