산업환기에 있어 압력에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
전압은 정압과 동압의 곱이다.
2
정압은 속도압과 관계없이 독립적으로 발생한다.
3
송풍기 위치와 상관없이 동압은 항상 양압이다.
4
정압은 송풍기 앞에서는 음압, 송풍기 뒤에서는 양압이다.
해설

전압(TP)은 정압(SP)과 동압(VP)의 으로 정의되며(TP=SP+VPTP = SP + VP), 곱으로 계산되지 않는다.

동압은 송풍기의 위치와 관계없이 항상 양압이며, 정압은 송풍기 흡입측(앞)에서는 음압, 송풍측(뒤)에서는 양압으로 나타난다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.