송풍량이 140m3/min이고, 송풍기의 유효전압이 110mmH2O이다. 이 때 송풍기 효율이 70%, 여유율을 1.2로 할 경우 송풍기의 소요동력은 약 얼마인가?
1
2.6kW
2
3.7kW
3
4.3kW
4
5.4kW
해설

송풍기 소요동력은 kW=Q×FTP6120×η×여유율kW = \dfrac{Q \times FTP}{6120 \times \eta} \times \text{여유율} 로 구한다.

여기서 Q=140m3/minQ=140\,m^3/min, FTP=110mmH2OFTP=110\,mmH_2O, η=0.7\eta=0.7, 여유율 1.2를 대입하면 kW=140×1106120×0.7×1.24.3kWkW = \dfrac{140 \times 110}{6120 \times 0.7}\times1.2 \approx 4.3\,kW가 된다.