모두CBT

외부식 포집형 후드에 플랜지를 부착하면 부착하지 않은 것보다 약 몇 %… | [산업위생관리산업기사 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[산업위생관리산업기사 필기] 18년 2회차
외부식 포집형 후드에 플랜지를 부착하면 부착하지 않은 것보다 약 몇 %정도의 필요송풍량을 줄일 수 있는가?
1
10%
2
25%
3
50%
4
75%
해설

외부식 후드에 플랜지를 부착하면 후드 뒤쪽에서 빨려 들어오는 불필요한 기류가 차단되어, 같은 제어속도를 얻는 데 필요한 송풍량을 약 25% 줄일 수 있다.

그래서 플랜지가 없는 경우의 필요송풍량 식 Q=60×Vc×(10X2+a)Q=60\times V_c\times(10X^2+a)에 플랜지가 붙으면 0.75를 곱한 Q=60×0.75×Vc×(10X2+a)Q=60\times0.75\times V_c\times(10X^2+a)를 사용한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.