모두CBT

국소배기장치에 주로 사용하는 터보 송풍기에 관한 설명으로 틀린 것은? | [산업위생관리산업기사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[산업위생관리산업기사 필기] 18년 3회차
국소배기장치에 주로 사용하는 터보 송풍기에 관한 설명으로 틀린 것은?
1
송풍량이 증가해도 동력이 증가하지 않는다.
2
방사 날개형 송풍기나 전향 날개형 송풍기에 비해 효율이 좋다.
3
직선 익근을 반경 방향으로 부착시킨 것으로 구조가 간단하고 보수가 용이하다.
4
고농도 분진함유 공기를 이송시킬 경우, 회전날개 뒷면에 퇴적되어 효율이 떨어진다.
해설

터보(후향 곡선 날개형) 송풍기는 풍량이 늘어도 소요동력이 어느 지점 이상 크게 증가하지 않는 한계부하 특성을 가지며, 방사 날개형이나 전향 날개형에 비해 효율이 좋다.

또한 곡선형 날개 구조상 고농도 분진을 이송할 때 회전날개 뒷면에 분진이 퇴적되어 효율이 떨어지는 단점이 있다.

다만 '직선 익근을 반경 방향으로 부착시켜 구조가 간단하다'는 설명은 오히려 평판형(방사형) 송풍기의 특징이며, 터보 송풍기의 날개는 후향으로 굽은 곡선형이므로 이 설명은 터보 송풍기에 맞지 않는다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.