모두CBT

두 개의 덕트가 합류될 때 정압(SP)에 따른 개선사항이 잘못된 것은? | [산업위생관리산업기사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[산업위생관리산업기사 필기] 18년 3회차
두 개의 덕트가 합류될 때 정압(SP)에 따른 개선사항이 잘못된 것은?
1
0.95≤(낮은 SP/높은 SP):차이를 무시
2
두 개의 덕트가 합류될 때 정압의 차이가 없는 것이 이상적
3
(낮은 SP/높은 SP)<0.8:정압이 높은 덕트의 직경을 다시 설계
4
0.8≤(낮은 SP/높은 SP)<0.95:정압이 낮은 덕트의 유량을 조정
해설

두 덕트가 합류될 때 낮은 정압과 높은 정압의 비가 0.950.95 이상이면 그 차이를 무시할 수 있고, 0.80.8 이상 0.950.95 미만이면 정압이 낮은 쪽의 유량을 조정하여 균형을 맞춘다.

비율이 0.80.8 미만으로 차이가 클 경우에는 정압이 낮은 쪽 덕트의 직경을 재설계해야 하므로, 정압이 높은 덕트의 직경을 다시 설계한다는 설명은 옳지 않다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.