송풍기의 바로 앞부분(up stream)까지의 정압이 –200 mmH2… | [산업위생관리산업기사 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[산업위생관리산업기사 필기] 19년 1회차
송풍기의 바로 앞부분(up stream)까지의 정압이 –200 mmH2O, 뒷부분(down stream)에서의 정압이 10 mmH2O 이다. 송풍기의 바로 앞부분과 뒷부분에서의 속도압이 모두 8mmH2O 일 때 송풍기 정압(mmH2O)은 얼마인가?
1
182
2
190
3
202
4
218
해설
송풍기의 전압(FTP)은 토출측(정압+속도압)에서 흡입측(정압+속도압)을 뺀 값이며, 송풍기의 정압(FSP)은 여기서 토출측 속도압을 다시 뺀 값이다.
이고, 가 된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.