작업장의 크기가 세로 20m, 가로 30m, 높이 6m이고, 필요환기량이 120m3/min 일 때, 1시간당 공기교환 횟수는 몇 회인가?
1
1
2
2
3
3
4
4
해설

공기교환횟수(ACH)는 ACH=시간당 환기량작업장 부피ACH = \dfrac{\text{시간당 환기량}}{\text{작업장 부피}}로 구한다. 작업장 부피는 20×30×6=3600 m320 \times 30 \times 6 = 3600\ m^3이다.

필요환기량 120 m³/min을 시간당으로 환산하면 120×60=7200 m3/h120 \times 60 = 7200\ m^3/h이며, 이를 부피로 나누면 7200/3600=27200/3600 = 2회/시간이 된다.