산업환기 시스템에 대한 설명으로 틀린 것은? | [산업위생관리산업기사 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[산업위생관리산업기사 필기] 19년 1회차
산업환기 시스템에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
원형덕트를 우선시 한다.
2
합류점에서 정압이 큰 쪽이 공기흐름을 지배하므로 지배정압(SP governing)이라 한다.
3
댐퍼를 이용한 균형방법은 주로 시설 설치 전에 댐퍼를 가지덕트에 설치하여 유량을 조절하게 된다.
4
후드 정압은 정지상태의 공기를 가속시키는데 필요한 에너지(속도압)와 난류손실의 합으로 표현된다.
해설
정압조절평형법(설계평형법)은 각 가지덕트의 크기와 형태를 설계 단계에서부터 정밀하게 계산해 댐퍼 없이도 저항을 맞추는 방법이며, 저항조절평형법(댐퍼조절평형법)은 시설을 설치한 뒤 가지덕트에 댐퍼를 두어 운전 중 유량을 조절하는 방법이다.
따라서 댐퍼를 이용한 균형방법을 시설 설치 이전에 유량을 조절하는 방법이라고 설명하는 것은 두 평형법의 특징을 뒤바꾼 것으로 옳지 않다.
원형덕트를 우선적으로 사용하는 것, 합류점에서 정압이 큰 쪽이 흐름을 지배해 지배정압으로 부르는 것, 후드정압을 가속에너지(속도압)와 난류손실의 합으로 표현하는 것은 산업환기 시스템에 관한 타당한 설명이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.