모두CBT

환기와 관련한 식으로 옳지 않은 것은? (단, 관련 기호는 표를 참고하… | [산업위생관리산업기사 필기] 19년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[산업위생관리산업기사 필기] 19년 3회차
환기와 관련한 식으로 옳지 않은 것은? (단, 관련 기호는 표를 참고하시오.)
문제 이미지
1
Q = A V
2
A=πD24A = \dfrac{\pi D^{2}}{4}
3
VP = TP + SP
4
Ce=VPSPh\mathrm{Ce} = \sqrt{\dfrac{\mathrm{VP}}{\mathrm{SP_h}}}
해설

표에서 TP는 전압, SP는 정압, VP는 동압, Q는 유량, A는 단면적, V는 유속, D는 직경, Ce는 유입계수, SPh는 후드정압이다.

세 압력의 관계는 TP=SP+VPTP = SP + VP이므로 동압은 VP=TPSPVP = TP - SP로 구해야 한다. 전압과 정압을 더해서 동압이 된다는 식은 관계를 뒤집어 놓은 것이라 옳지 않다.

나머지 식은 모두 성립한다. 유량은 단면적과 유속의 곱 Q=AVQ = AV이고, 원형 덕트의 단면적은 직경으로부터 A=πD24A = \dfrac{\pi D^{2}}{4}이며, 유입계수는 후드정압 중 실제 동압으로 전환된 정도를 나타내는 Ce=VPSPhC_e = \sqrt{\dfrac{VP}{SP_h}}로 정의된다.