작업장 내에서는 톨루엔(분자량 92, TLV 50 ppm)이 시간당 300g 씩 증발되고 있다. 이 작업장에 전체 환기 장치를 설치할 경우 필요환기량은 약 얼마인가? (단, 주위는 21℃, 1기압이고, 여유계수는 5로 하며, 비중 0.87 톨루엔은 모두 공기와 완전혼합된 것으로 한다.)
1
110.98 m3/min
2
130.98 m3/min
3
4382.60 m3/min
4
7858.70 m3/min
해설

필요환기량은 유해물질의 시간당 증발량을 기체 부피로 환산한 뒤, 노출기준(TLV)으로 희석하는 데 필요한 공기량을 구하고 여유계수를 곱해 산출한다.

톨루엔 300 g/hr을 몰수로 환산하면 300923.26 mol/hr\dfrac{300}{92} \approx 3.26\ \mathrm{mol/hr}이고, 21℃·1기압에서 몰당 부피(약 24.1 L/mol)를 곱하면 증기 발생량은 약 78.6 L/hr, 즉 약 1.31 L/min이다.

필요환기량은 Q=발생량TLV×106×여유계수Q=\dfrac{\text{발생량}}{\mathrm{TLV}\times10^{-6}}\times\text{여유계수}로 구하며, Q1.31×10350×106×5130.98 m3/minQ \approx \dfrac{1.31\times10^{-3}}{50\times10^{-6}}\times5 \approx 130.98\ \mathrm{m^3/min}로 계산된다.