다음의 조건에서 캐노피(canopy) 후드의 필요환기량( m3/s)은?
문제 이미지
1
1.47
2
2.47
3
3.47
4
4.47
해설

그림의 조건은 캐노피 후드의 장변 2m, 단변 1.5m, 개구면과 배출원 사이의 높이 0.6m, 제어속도 0.25m/s이며, 고열배출원이 아니고 사방이 모두 노출된 상태다.

고열원이 아닌 캐노피 후드의 필요환기량은 후드 둘레로 빨려 들어가는 면적을 기준으로 Q=1.4PHVcQ=1.4\,P\,H\,V_c로 구한다. 여기서 PP는 배출원(후드)의 둘레길이, HH는 개구면과 배출원 사이의 높이, VcV_c는 제어속도다.

사방이 노출되어 있으므로 둘레는 네 변을 모두 더해 P=2×(2+1.5)=7mP=2\times(2+1.5)=7\,\mathrm{m}이다. 대입하면 Q=1.4×7×0.6×0.25=1.47m3/sQ=1.4\times7\times0.6\times0.25=1.47\,\mathrm{m^3/s}이다.

만약 한쪽이 벽에 접해 있다면 노출된 둘레만 계산해 PP가 줄어든다. 개방된 면의 수에 따라 둘레길이가 달라진다는 점이 이 유형의 핵심이다.