플랜지가 붙은 슬롯 후드가 있다. 제어거리가 30cm, 제어속도가 1m/s일 때, 필요송풍량(m3/min)은 약 얼마인가? (단, 슬롯의 길이는 10cm이다.)
1
2.88
2
4.68
3
8.64
4
12.64
해설
플랜지가 부착된 슬롯 후드의 필요송풍량은 (L: 슬롯 길이, V: 제어속도, X: 제어거리)로 구한다.
슬롯 길이 0.1m, 제어속도 1m/s, 제어거리 0.3m를 대입하면 이고, 분당으로 환산하면 이 된다.