A사업장에서 적용중인 후드의 유입계수가 0.8이라면, 유입손실계수는 약 얼마인가?
0.56
0.73
0.83
0.93
후드의 유입계수(Ce)와 유입손실계수(F)는 F=1Ce2−1F = \dfrac{1}{Ce^{2}} - 1F=Ce21−1의 관계를 가진다.유입계수가 0.8이므로 F=10.82−1=10.64−1≈0.56F = \dfrac{1}{0.8^{2}} - 1 = \dfrac{1}{0.64} - 1 \approx 0.56F=0.821−1=0.641−1≈0.56으로 계산된다.
후드의 유입계수(Ce)와 유입손실계수(F)는 F=1Ce2−1F = \dfrac{1}{Ce^{2}} - 1F=Ce21−1의 관계를 가진다.
유입계수가 0.8이므로 F=10.82−1=10.64−1≈0.56F = \dfrac{1}{0.8^{2}} - 1 = \dfrac{1}{0.64} - 1 \approx 0.56F=0.821−1=0.641−1≈0.56으로 계산된다.