흡인유량을 320m3/min에서 200m3/min으로 감소시킬 경우 소요 동력은 몇 %감소하는가?
1
14.4
2
18.4
3
20.4
4
24.4
해설

덕트 계통이 동일할 때 송풍기의 소요동력은 송풍량의 세제곱에 비례하는 상사법칙 PQ3P \propto Q^3이 적용된다.

변경 후 송풍량과 처음 송풍량의 비를 대입하면 (200320)3×10024.4%\left(\dfrac{200}{320}\right)^3 \times 100 \approx 24.4\% 수준으로 계산된다.