그림과 같이 작업대 위의 용접 흄을 제거하기 위해 작업면 위에 플랜지가… | [산업위생관리산업기사 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[산업위생관리산업기사 필기] 20년 2회차
그림과 같이 작업대 위의 용접 흄을 제거하기 위해 작업면 위에 플랜지가 붙은 외부식 후드를 설치했다. 개구면에서 포착점까지의 거리는 0.3m, 제어속도는 0.5m/s, 후드개구의 면적이 0.6m2일 때 Della Valle식을 이용한 필요 송풍량(m3/min)은 약 얼마인가? (단, 후드개구의 폭/높이는 0.2보다 크다.)
1
18
2
23
3
32
4
45
해설
그림은 작업대(작업면) 위에 설치된 플랜지 부착 외부식 후드이며, 후드 개구면에서 포착점까지의 거리가 0.3m로 표시되어 있다. 문제에서 개구면적 , 제어속도 이고 개구의 폭/높이 비가 0.2보다 크므로 Della Valle(다레발레) 식을 그대로 쓸 수 있다.
자유공간에 플랜지 없이 놓인 후드는 이다. 여기에 플랜지를 붙이면 후드 뒤쪽에서 돌아 들어오는 공기가 차단되어 필요 송풍량이 약 25% 줄어 계수가 0.75가 되고, 플랜지가 붙은 후드를 작업면 위에 설치하면 아래쪽 유입까지 막히므로 계수가 0.5가 된다. 즉 이 문제에서는 를 적용한다.
대입하면 이고, 분당으로 환산하면 이다.
플랜지와 작업면 효과를 빠뜨리고 로만 계산하면 45이 나온다. 설치 위치와 플랜지 유무에 따른 계수를 반드시 확인해야 하는 이유다.