급탕설비에 관한 설명으로 틀린 것은?
1
개별식 급탕법은 욕실, 세면장, 주방 등에 소형의 가열기를 설치하여 급탕하는 방법이다.
2
온수보일러에 의한 간접가열방식이 직접가열방식보다 저탕조내부에 스케일이 잘 생기지 않는다.
3
급수관에서 공급된 물이 코일 모양으로 배관된 가열관을 통과하는 동안에 가스 불꽃에 의해 가열되어 급탕하는 장치를 순간온수기라 한다.
4
열효율은 양호하지만 소음이 심하여 S형, Y형의 사이렌서를 부착하며, 사용증기압력은 약 10~40MPa인 급탕법을 기수혼합식이라 한다.
해설

기수혼합식은 증기를 물에 직접 분사하여 혼합·가열하는 급탕법으로, 사용되는 증기 압력은 통상 0.1~0.4MPa 정도의 비교적 낮은 압력대이다. 지문에 제시된 10~40MPa은 실제 사용 압력보다 훨씬 높은 값으로, 소음이 심해 사이렌서를 부착한다는 점을 제외하면 압력 수치가 잘못되어 있다.

개별식 급탕법으로 소형 가열기를 쓰는 점, 간접가열방식이 직접가열방식보다 저탕조 내부 스케일 발생이 적은 점, 순간온수기가 가스 불꽃으로 코일을 통과하는 물을 즉시 가열하는 방식이라는 점은 모두 옳은 설명이다.