급탕배관에 대한 설명으로 틀린 것은? | [공조냉동기계기사 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 15년 1회차
급탕배관에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
단관식의 경우급수관경보다 큰 관을 사용해야 한다.
2
하향식 공급 방식에서는 급탕관 및 복귀관은 모두 선하향 구배로 한다.
3
보통 급탕관은 수명이 짧으므로 장래에 수리, 교체가 용이하도록 노출 배관하는 것이 좋다.
4
연관은 열에 강하고 부식도 잘되지 않으므로 급탕배관에 적합하다.
해설
연관(납관)은 열에 약하고 고온의 물과 접촉하면 부식이 쉽게 진행되는 재료이므로, 급탕배관과 같이 지속적으로 고온수가 흐르는 용도에는 적합하지 않다. 따라서 연관이 열에 강하고 부식이 잘 되지 않아 급탕배관에 적합하다는 서술은 사실과 반대된다.
단관식에서 급수관보다 큰 관경을 쓰는 점, 하향 공급 방식에서 급탕관·복귀관을 모두 선하향 구배로 하는 점, 급탕관은 수명이 짧아 노출 배관으로 유지보수를 용이하게 하는 점은 모두 급탕배관 시공의 일반적인 원칙에 해당한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.