모두CBT

냉동능력이 15kW인 냉동기에서 수냉식 응축기의 냉각수 입ㆍ출구의 온도… | [공조냉동기계기사 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 15년 1회차
냉동능력이 15kW인 냉동기에서 수냉식 응축기의 냉각수 입ㆍ출구의 온도차가 8℃일 때, 냉각수 유량은? (단, 압축기의 소요동력은 5kW, 물의 비열은 1kcal/kgㆍ℃이다)
1
약 1397kg/h
2
약 2150kg/h
3
약 1852kg/h
4
약 2500kg/h
해설

수냉식 응축기가 방출해야 할 열량은 냉동능력과 압축기 소요동력의 합이다: Qc=Qe+WQ_c = Q_e + W.

Qc=15+5=20 kWQ_c = 15+5=20\ \text{kW} 를 시간당 kcal로 환산하면 20×860=17200 kcal/h20 \times 860 = 17200\ \text{kcal/h} 이다.

냉각수 유량은 G=QccΔt=172001×82150 kg/hG = \dfrac{Q_c}{c\,\Delta t} = \dfrac{17200}{1 \times 8} \approx 2150\ \text{kg/h} 로 계산된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.