도시가스 배관 매설에 대한 설명으로 틀린 것은? | [공조냉동기계기사 필기] 15년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 15년 2회차
도시가스 배관 매설에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
배관을 철도부지에 매설하는 경우에는 배관의 외면으로부터 궤도 중심까지 거리는 4m 이상 유지할 것
2
배관을 철도부지에 매설하는 경우에는 배관의 외면으로부터 철도부지 경계까지 거리는 0.6m이상 유지할 것
3
배관을 철도부지에 매설하는 경우에는 지표면으로부터 배관의 외면까지의 깊이는 1.2m 이상 유지할 것
4
배관의 외면으로부터 도로의 경계까지 수평거리 1m 이상 유지할 것
해설
도시가스 배관을 철도부지에 매설하는 경우, 궤도 중심까지의 거리는 4m 이상, 지표면으로부터 배관 외면까지의 깊이는 1.2m 이상을 유지하도록 정하고 있다.
철도부지 경계까지의 거리는 1m 이상 유지해야 하므로, 0.6m 이상 유지할 것이라는 설명은 기준과 맞지 않는다.
도로 경계까지 수평거리 1m 이상을 유지해야 한다는 설명은 기준과 일치한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.