냉수코일 설계 시 공기의 통과 방향과 물의 통과 방향을 역으로 배치하는 방법에 대한 설명으로 틀린 것은? (단, △1 : 공기 입구측에서의 온도차, △2 : 공기 출구측에서의 온도차)
1
열교환 형식은 대향류방식이다.
2
가능한 한 대수평균 온도차를 크게 하는 것이 좋다.
3
공기 출구측에서의 온도 차는 5℃ 이상으로 하는 것이 좋다.
4
대수평균 온도차(MTD)인 를 이용한다.해설
대향류 방식의 냉수코일에서 대수평균온도차(LMTD)는 로 계산해야 하며, 분모의 로그항은 을 로 나눈 값이어야 한다.
제시된 식처럼 로그항을 로 두면 일반적으로 이므로 로그값이 음수가 되어 전체 식이 음의 온도차를 주게 되어 물리적으로 맞지 않는다.
대향류(향류) 방식은 공기와 냉수를 반대 방향으로 흘려 대수평균온도차를 크게 확보할 수 있고, 공기 출구측 온도차를 일정 수준(5℃ 이상) 이상으로 유지하는 것이 코일 성능 확보에 유리하다는 나머지 설명은 옳다.