급탕온도가 80℃, 복귀탕 온도가 60℃일 때 온수 순환펌프의 수량은?… | [공조냉동기계기사 필기] 15년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 15년 3회차
급탕온도가 80℃, 복귀탕 온도가 60℃일 때 온수 순환펌프의 수량은? (단, 배관 중의 총 손실 열량은 6000kcal/h로 한다.)
1
5L/min
2
10L/min
3
20L/min
4
25L/min
해설
온수순환펌프의 순환수량은 로 구한다. 급탕온도 80℃, 복귀탕 온도 60℃이므로 , 손실열량은 6000kcal/h이다.
물의 비열을 1kcal/kg·℃로 하면 이고, 물의 비중을 1로 보면 이는 300L/h에 해당한다. 이를 분당 유량으로 환산하면 이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.