모두CBT

다음 보기에서 설명하는 급수공급 방식은?㉠ 고가탱크를 필요로 하지 않는… | [공조냉동기계기사 필기] 15년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 15년 3회차
다음 보기에서 설명하는 급수공급 방식은?
㉠ 고가탱크를 필요로 하지 않는다.
㉡ 일정수압으로 급수할 수 있다.
㉢ 자동제어 설비에 비용이 든다.
1
층별식 급수 조닝방식
2
고가수조방식
3
압력수조방식
4
부스터방식
해설

그림의 보기는 고가탱크를 필요로 하지 않는다, 일정수압으로 급수할 수 있다, 자동제어 설비에 비용이 든다는 세 가지 특징을 들고 있다.

수도관의 물을 지하 저수조에 받은 뒤 급수펌프로 직접 가압해 각 층으로 보내는 방식이 세 조건을 모두 만족한다. 옥상 고가탱크가 없어도 되고, 펌프의 회전수 제어·대수 제어로 토출압력을 거의 일정하게 유지하며, 그 압력·유량 제어를 위한 자동제어 설비비가 커진다. 이것이 부스터방식(펌프직송방식)이다.

옥상 수조에서 중력으로 내려보내는 방식은 고가탱크가 필수이므로 첫 조건에 어긋나고, 압력탱크에 공기를 압축해 밀어내는 방식은 탱크 내 공기가 팽창하면서 수압이 크게 변동하여 일정 수압을 얻기 어렵다. 층별로 급수구역을 나누는 조닝은 저층부의 과대 수압을 막기 위한 구역 분할 개념이어서 위 특징을 설명하는 급수 공급 방식의 이름이 아니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.