모두CBT

팽창수조에 대한 설명으로 틀린 것은? | [공조냉동기계기사 필기] 15년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 15년 3회차
팽창수조에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
개방식 팽창수조의 설치높이는 장치의 최고 높은 곳에서 1m 이상으로 한다.
2
팽창관에는 밸브를 반드시 설치하여야 한다.
3
팽창수조는 물의 팽창ㆍ수축을 흡수하기 위한 장치이다.
4
밀폐식 팽창수조는 가압상태를 확인할 수 있도록 압력계를 설치하여야 한다.
해설

팽창수조는 온수의 온도 상승에 따른 체적 팽창·수축을 흡수하는 장치로, 개방식은 장치 최고부보다 1m 이상 높게 설치하고, 밀폐식은 내부 가압상태를 확인하기 위한 압력계를 설치한다.

팽창관은 온수의 팽창분이 자유롭게 팽창수조로 빠져나갈 수 있는 통로여야 하므로 도중에 밸브를 설치하지 않는 것이 원칙이다. 밸브를 설치하면 오작동이나 실수로 잠글 경우 팽창압을 배출하지 못해 배관이나 기기가 파손될 위험이 있다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.