모두CBT

증기배관에 관한 설명으로 틀린 것은? | [공조냉동기계기사 필기] 15년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 15년 3회차
증기배관에 관한 설명으로 틀린 것은?
1
수평주관의 지름을 줄일 때에는 편심 리듀서를 사용한다.
2
수평주관의 지름을 줄일 때에는 응축수가 이음부에 체류하지 않도록 내림구배는 관 밑을 직선으로 일치시킨다.
3
증기주관 위쪽에서의 입하관 분기는 상향으로 올린 후에 올림구배로 입하시킨다.
4
증기관이나 환수관이 장애물과 교차할 대는 드레인이나 공기가 유통하기 쉽도록 한다.
해설

증기배관에서 수평주관의 관경을 줄일 때는 편심 리듀서를 사용해 관 하부를 일치시켜 응축수가 이음부에 고이지 않도록 하며, 증기관·환수관이 장애물과 교차할 때도 드레인과 공기가 원활히 흐르도록 배관을 구성해야 한다.

"증기주관 위쪽에서의 입하관 분기는 상향으로 올린 후에 올림구배로 입하시킨다"는 설명은 응축수가 고이지 않도록 관 밑을 일치시켜 곧바로 내려가야 한다는 원칙과 어긋난다. 입하관은 주관에서 상향으로 취출한 뒤 불필요한 오름구배 없이 내림구배로 곧바로 하향 배관하는 것이 응축수 정체를 막는 시공법이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.