콘크리트 두께 10cm, 내면 회벽 두께 2cm의 벽체를 통하여 실내로… | [공조냉동기계기사 필기] 15년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 15년 3회차
콘크리트 두께 10cm, 내면 회벽 두께 2cm의 벽체를 통하여 실내로 침입하는 열량은? (단, 외기온도 30℃, 실내온도 26℃, 콘크리트 열전도율 1.4kcal/mㆍhㆍ℃, 회벽 열전도율 0.62kcal/mㆍhㆍ℃, 벽 외면 열전달율 20kcal/m2ㆍhㆍ℃, 벽 내면 열전달율 7kcal/m2ㆍhㆍ℃, 외벽의 면적 20m2이다.)
1
178.1kcal/h
2
269.8kcal/h
3
326.9kcal/h
4
378.2kcal/h
해설
벽체를 통한 열관류량은 각 층의 열전달·열전도 저항을 모두 더한 총열저항의 역수인 열관류율에 온도차와 면적을 곱해 구한다.
이므로 로 계산된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.