모두CBT

냉동장치의 운전 중 압축기에 이상음이 발생했다. 그 원인으로 가장 적합… | [공조냉동기계기사 필기] 15년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 15년 3회차
냉동장치의 운전 중 압축기에 이상음이 발생했다. 그 원인으로 가장 적합한 것은?
1
크랭크케이스 내 유량이 감소하고 유면이 하한까지 낮아지고 있다.
2
실린더에 서리가 끼고 액백 현상이 일어나고 있다.
3
고압은 그다지 높지 않지만 저압이 높고 전동기의 전류는 전부하로 운전되고 있다.
4
유압펌프의 토출압력은 압축기의 흡입압력보다 높게 운전되고 있다.
해설

압축기 운전 중 이상음(넉킹음)이 발생하는 대표적인 원인은 액백(liquid back) 현상이다. 증발기에서 미처 증발하지 못한 액냉매가 흡입가스에 섞여 실린더로 들어가면 저온의 액냉매 때문에 실린더 표면에 서리가 끼고, 압축 과정에서 액체가 눌리며 금속성 타격음이 발생한다.

크랭크케이스 유면 저하는 윤활 부족을, 저압이 높고 전동기가 전부하로 운전되는 상태는 냉동부하 과대를 나타내는 것으로 이상음의 직접적 원인과는 거리가 있다. 유압펌프 토출압력이 흡입압력보다 높은 것은 정상적인 윤활 상태이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.