수냉식 냉동장치에서 응축압력이 과다하게 높은 경우로 가장 거리가 먼 것은?
1
냉각 수량 과다
2
높은 냉각수 온도
3
응축기 내 불결한 상태
4
장치 내 불응축가스가 존재
해설
냉각수량이 부족하거나 냉각수 온도가 높으면 응축기의 방열이 원활하지 않아 응축압력이 과다하게 상승하며, 응축기 내부가 오염되거나 불응축가스가 존재해도 전열이 방해되어 응축압력이 높아진다.
반대로 냉각수량이 과다해지면 응축기의 냉각 능력이 오히려 좋아져 응축압력을 낮추는 방향으로 작용하므로, 응축압력 과다 상승의 원인으로 보기 어렵다.