5세주형 700mm의 주철제 방열기를 설치하여 증기온도가 110℃, 실… | [공조냉동기계기사 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 16년 1회차
5세주형 700mm의 주철제 방열기를 설치하여 증기온도가 110℃, 실내 공기온도가 20℃이며 난방부하가 25000kcal/h일 때 방열기의 소요 쪽수는? (단, 방열계수 6.9kcal/m2ㆍhㆍ℃, 1쪽당 방열면적 0.28m2이다.)
1
144쪽
2
164쪽
3
154쪽
4
174쪽
해설

방열기의 필요 방열면적은 난방부하를 방열계수와 온도차의 곱으로 나누어 구한다. 증기온도와 실내온도의 차는 110−20=90∘C110-20=90^\circ C이므로,

필요 방열면적은 A=250006.9×90≈40.3 m2A=\dfrac{25000}{6.9\times 90}\approx 40.3\,m^2 로 계산된다.

이를 1쪽당 방열면적 0.28m²로 나누면 소요 쪽수는 40.30.28≈144\dfrac{40.3}{0.28}\approx 144 쪽으로 계산된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.