모두CBT

냉각수량600L/min, 전열면적 80m2, 응축온도 32℃, 냉각수 … | [공조냉동기계기사 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 16년 1회차
냉각수량600L/min, 전열면적 80m2, 응축온도 32℃, 냉각수 입구 및 출구온도가 각각 23℃, 31℃ 인 수냉응축기의 냉각관 열통과율은?
1
720kcal/m2ㆍhㆍ℃
2
600kcal/m2ㆍhㆍ℃
3
480kcal/m2ㆍhㆍ℃
4
360kcal/m2ㆍhㆍ℃
해설

냉각수가 흡수한 열량은 Q=600×60×(31−23)=288,000 kcal/hQ = 600\times60\times(31-23) = 288{,}000\ \text{kcal/h} 이다.

응축온도(32℃)와 냉각수 입출구 온도차를 이용한 산술평균 온도차는 Δtm=(32−23)+(32−31)2=5 ∘C\Delta t_m = \dfrac{(32-23)+(32-31)}{2} = 5\ ^\circ\text{C} 이다.

따라서 열통과율은 K=QAΔtm=28800080×5=720 kcal/m2⋅h⋅∘CK = \dfrac{Q}{A\Delta t_m} = \dfrac{288000}{80\times5} = 720\ \text{kcal/m}^2\text{}\cdot\text{h}\cdot{}^\circ\mathrm{C} 로 계산된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.