모두CBT

냉온수 배관 시 유의사항으로 틀린 것은? | [공조냉동기계기사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 16년 2회차
냉온수 배관 시 유의사항으로 틀린 것은?
1
공기가 체류하는 장소에는 공기빼기 밸브를 설치한다.
2
기계실 내에서는 일정장소에 수동 공기빼기 밸브를 모아서 설치하고 간접 배수하도록 한다.
3
자동 공기빼기 밸브는 배관이(-)압이 걸리는 부분에 설치한다.
4
주관에서의 분기배관은 신축을 흡수할 수 있도록 스위블 이음으로 하며, 공기가 모이지 않도록 구배를 준다.
해설

자동 공기빼기 밸브는 배관 내부가 대기압보다 높은 정압(+)이 걸리는 곳에 설치해야 공기가 자연스럽게 배출되며, 부압(-)이 걸리는 부분에 설치하면 오히려 외부 공기가 흡입될 위험이 있어 적합하지 않다.

공기가 체류하기 쉬운 장소에는 공기빼기 밸브를 설치하고, 기계실 내 여러 개의 수동 공기빼기 밸브는 한곳에 모아 간접배수 하도록 하며, 분기배관은 스위블 이음과 함께 공기가 고이지 않도록 구배를 주는 것이 올바른 시공법이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.