모두CBT

공기조화설비에서 수 배관 시공 시 주요 기기류의 접속배관에는 수리 시 … | [공조냉동기계기사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 16년 2회차
공기조화설비에서 수 배관 시공 시 주요 기기류의 접속배관에는 수리 시 전 계통의 물을 배수하지 않도록 서비스용 밸브를 설치한다. 이때 밸브를 완전히 열었을 때 저항이 적은 밸브가 요구되는데 가장 적당한 밸브는?
1
나비밸브
2
게이트밸브
3
니들밸브
4
글로브밸브
해설

게이트밸브(슬루스밸브)는 밸브체가 유로와 나란히 완전히 열리는 구조로, 완전 개방 시 유체가 직선으로 흘러 저항이 매우 적다.

글로브밸브나 니들밸브는 유체가 밸브 내부에서 방향을 바꾸어야 하므로 저항이 크고, 나비밸브는 완전 개방 시에도 디스크가 유로 내에 남아 있어 저항이 발생한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.