각층 유닛방식의 특징이 아닌 것은? | [공조냉동기계기사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 16년 2회차
각층 유닛방식의 특징이 아닌 것은?
1
공조기 수가 줄어들어 설비비가 저렴하다.
2
사무실과 병원 등의 각 층에 대하여 시간차 운전에 적합하다.
3
송풍덕트가 짧게 되고, 주덕트의 수평덕트는 각 층의 복도 부분에 한정되므로 수용이 용이하다.
4
설계에 따라서는 각 층 슬래브의 관통덕트가 없게 되므로 방재 상 유리하다.
해설
각층 유닛 방식은 각 층마다 별도의 소형 공조기를 두는 방식이므로, 중앙에 하나의 대형 공조기를 두는 방식에 비해 오히려 공조기 수가 늘어나 설비비가 높아지는 경향이 있다. 따라서 "공조기 수가 줄어들어 설비비가 저렴하다"는 설명은 각층 유닛 방식의 특징과 맞지 않는다.
대신 각 층별로 시간차 운전이 가능해 사무실·병원처럼 층별 운전시간이 다른 건물에 적합하고, 주덕트가 각 층 복도 부분에 한정되어 덕트가 짧아지며, 설계에 따라 층 슬래브를 관통하는 덕트가 없어 방재상 유리할 수 있다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.