외기 및 반송(return)공기의 분진량이 각각 CO, CR이고, 공급… | [공조냉동기계기사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 16년 2회차
외기 및 반송(return)공기의 분진량이 각각 CO, CR이고, 공급되는 외기량 및 필터로 반송되는 공기량은 각각 QO, QR이며, 실내 발생량이 M이라 할 때 필터의 효율(η)은?
1
2
3
4
해설
외기()와 반송공기()가 혼합된 뒤 필터를 통과하고, 실내에서 분진이 만큼 추가로 발생한 뒤 다시 반송농도 로 실을 빠져나간다는 정상상태 물질수지를 세우면, 필터효율은 로 정리된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.