다음 공기조화 장치 중 실내로부터 환기의 일부를 외기와 혼합한 후 냉각코일을 통과시키고, 이 냉각코일 출구의 공기와 환기의 나머지를 혼합하여 송풍기로 실내에 재순환시키는 장치의 흐름도는?
1
2
3
4
해설

문제에서 요구하는 흐름의 핵심은 환기(실내에서 돌아온 공기)가 두 갈래로 나뉜다는 점이다. 한 갈래는 외기와 혼합되어 냉각코일을 통과하고, 나머지 한 갈래는 코일을 거치지 않고 코일 출구 덕트에서 다시 합류한 뒤 송풍기를 통해 실내로 재순환된다.

따라서 찾아야 할 계통도는, 방에서 나온 환기 덕트 중간에서 갈라진 바이패스 선이 코일을 지나지 않고 코일과 송풍기 사이의 덕트에 연결되며, 외기는 따로 우회하는 선 없이 남은 환기와 함께 코일 입구에서 혼합되는 그림이다. 송풍기 출구는 오른쪽 입상 덕트와 위쪽 덕트를 거쳐 방으로 들어가고, 환기의 일부는 위로 빠지는 배기 덕트로 버려진다.

나머지 그림들은 분기·합류 지점이 문제의 설명과 어긋난다. 환기는 전량 코일을 통과시키고 외기만 코일을 우회시켜 코일 출구에 합류시킨 것, 환기와 외기를 모두 우회시킨 이중 바이패스인 것, 그리고 분기선이 환기 덕트가 아니라 송풍기 출구에서 방으로 가는 급기 덕트에서 갈라져 코일 출구 쪽으로 연결된 것이 있다.

이렇게 코일 출구에 환기를 섞는 방식은 코일 통과 풍량을 줄여 코일을 작게 하고, 취출 온도를 너무 낮지 않게 조절하는 목적으로 쓰인다.